Måling av overgangmotstand til jord.

Spurt 20:17 - 4.2.2024 av Peder|Siste svar 8:49 - 5.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Peder

Når er det aktuelt å måle overgangmotstand til jord når du har vært å jobbet hos en kunde? Sluttkontrollen spør om du har målt overgangmotstand til jord.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:49 - 5.2.2024
Instructor contact card

Dette vil avhenge av hva som er utført og hvilken type installasjon arbeidet er utført i, samt i noen grad hva man avtaler med kunden.


På frakoblede/spenningsløse kurser, som man har utført arbeid på, bør det alltid prøves kontinuitet og isolasjonsresistans, ref. FEL § 12 og avsnitt 6.4.3.1 i NEK 400:2022.