Måling overgangsmotstand jordelektrode TN-anlegg

Spurt 10:10 - 23.11.2015 av jja|Siste svar 13:35 - 23.11.2015 av Hans Olav Arnesen

jja

Er det krav til å måle overgangsmotstand til jordelektroden i et TN-anlegg?

Har hørt dette ikke er et krav i TN-nett.

"måles der det er relevant, eller beregnes" nek 61.3.6.2

"Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? angi metode og verdi." Er et spørsmål på sluttkontroll til 5 sikre.

Kan det bare krysses nei her? Eller må det beregnes? (Hvordan beregnes det?)

Jordelektrode er lagt. Ny boligblokk som er ferdig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:35 - 23.11.2015

For å sikre at utsatte ledende deler får et potensiale nær null må også TN-systemer ha egen jordelektrode. Denne vil dessuten sikre jordpotensial ved brudd i PE- eller PEN-leder i tilførsel fra nettselskap.

For en boligblokk bør overgangsmotstand for jordelektrode måles (alternativt beregnes, se Jordingshåndboka). Normen stiller ikke krav til størrelsen på overgangsmotstanden, men den må være så lav at hensikten i forrige avsnitt oppnås.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.