Når kom kravet om jordfeil bryter på varmekabler i Norge?

Spurt 12:39 - 13.5.2013 av Arne J|Siste svar 13:40 - 16.5.2013 av Arne J

Arne J

Når kom kravet om jordfeil bryter på varmekabler i Norge? jeg har en diskusjon med tilsynet og de mener at kravet kom allerede i Rødboka dvs før 1988. Jeg og mine kolegaer mener kravet kom etter Feb 91 omtrent på midten av 90-tallet
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 16:32 - 13.5.2013
Jeg skal sjekke opp dette har alle bøkene. Men jeg vet helt sikkert at direkte krav om 30 mA i skjult vegg og tak kom i NEK 400 2002 før dette var varmekabler regelstyrt og ikke del 7-753 avhengige jeg husker også at det noen steder var krav til JF bryter helt fra rødboka men det var også mange typer varmekabel installasjon som ikke fikk krav før i 2002 det var forskjell på brennbare og ikke brennbare golv men jeg er på en reise så om ikke noen andre svarer innen onsdag kommer jeg tilbake med konkret svar til deg.

Installat

Postet 11:12 - 14.5.2013
Jeg fant følgende i FEB 91

Dette kommer litt an på hva slags rom kablene er montert i.

802.4.3.4
I brennbare gulv hvor det alikevell kunne bli en forbindelse til jord var det krav til JFB

701.55
I baderom var det krav til JFB

I ikke brennbare gulv var det ikke noe krav til JFB.

Forumleder

Postet 7:31 - 16.5.2013
FEA (rødboka) trådte i kraft 01.02.64, og gjaldt med noen få unntak (mindre endringer i FEB 88) fram til 01.01.91 når FEB 91 trådte i kraft.

Installatør Loe har i tidligere innlegg angitt krav til jordfeilbryter (30 mA) for varmekabler i henhold til FEB 91. Her kommer en oversikt over kravene etter FEA (gitt i § 476 punkt 4):

- I brennbare gulv, med unntak av for tørre rom i bolighus hvor
varmekablenes underlag ikke er forbundet med jord.

- For spesielle installasjoner:
* Husdyrrom
* Eksplosjonsfarlige områder
* Steder med alminnelig ferdsel (fortau, offentlige plasser o.l.).

Arne J

Postet 13:40 - 16.5.2013
Takk for alle svar, det var nyttig!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.