Når skifter N farge i styrestrøm?

Spurt 7:26 - 14.2.2005 av Rune|Siste svar 9:43 - 14.2.2005 av Forumleder

Rune

I styrestrøm har jeg for vane å føre N leder på bunn av kontaktorer, rele, signal lamper osv. På oversiden er L1.

Problem. Har en styrekonsoll med brytere og signal lamper. Vurderer å legge en mangeleder kabel til brytere og lamper. Men i den kabelen er ikke N leder merket godt.

Hvordan skal jeg forholde meg til dette ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:43 - 14.2.2005
Vil vise til 514.3.2 i NEK 400 2002.

For kabler med flere en 5 ledere skal hver leder merkes i samsvar med NEK-EN 60446. Ledere som benyttes som beskyttelsesledere eller som nøytralledere skal merkes hhv gul/grønn eller blå ved tilkoblingspunktene.