Nær ved arbeid på Høyspent kabler

Spurt 6:05 - 2.5.2019 av FG|Siste svar 13:49 - 6.5.2019 av Elektro

FG

Dersom man skal løfte noen tunge mekaniske deler ved hjelp av kran i nærheten av spenningsatte fullisolerte høyspentkabler som er forlagt på kabelstige, vil dette da betegnes som arbeid "nær ved" og kreve LFS?

Eller vil ikke dette komme inn under arbeid nær ved?Hvordan skal man eventuelt sette sikkerhetsavstanden på en isolert kabel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:11 - 2.5.2019
Instructor contact card

FSE § 6 andre avsnitt gjelder for alt arbeid som kan medføre elektrisk fare. Her står det: For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes leder for sikkerhet.

Punkt 3.4 i NEK EN 50110-1 definerer at arbeid omfatter all aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare, også ikke-elektrisk arbeid.

Elektro

Postet 13:49 - 6.5.2019

Dersom arbeidet er på et inngjerdet område pga høyspent i seg selv gjelder FSE §6. Arbeides det på et område som er tilgjengelig for almenheten går det på risikovurdering av løftet og hva som kan gå galt hvis løfteutstyret ryker under arbeid osv...

Man kan jo miste noe som blir panta 1 meter ned i bakken uten å vite om det er vannrør eller høyspent der..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.