Næringsbygg

Spurt 20:07 - 18.3.2019 av Heiel|Siste svar 13:00 - 22.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Heiel

Hei.

Er det krav til att hovedtavler skal stå i eget tavlerom i næringsbygg?

Hovedtavlen er for usakkyndig betjening og kan låses. Hvor er eventuelt kravene definert?

Mvh

Robert

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Heiel

Postet 20:13 - 18.3.2019

Rettelse, skapet er for sakkyndig betjening.

Pierre Richard

Postet 15:58 - 19.3.2019

Hei.

Det kommer an på. De nye blokkene må følge NEK 399:2018 for tilknytningsskap .

Du må da sjekke Amp. På hovedtavle og velge mellom løsning A, B og C i henhold til nek 399.

Jeg vil si ja.

Mvh

Pierre

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:00 - 22.3.2019
Instructor contact card

Tavle skal tilfredsstille NEK 439-1 og NEK 439-2.

Det er ikke absolutt krav til eget tavlerom, da dette avhenger av branntekniske forhold. Se § 35 i FEL, samt "Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap" i Vedlegg I til FEL.§ 35 viser dessuten til Plan- og bygningsloven, som igjen ivaretas ved TEK 17.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.