Nødlys

Spurt 18:32 - 11.6.2007 av L|Siste svar 6:34 - 13.6.2007 av L

L

Hva er lysstyrkekravet for nødlysanlegg? Luxm2 basis.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

installat

Postet 13:53 - 12.6.2007
Anbefaler deg å se litt i lyskultur og/eller ta kontakt med en produsent av nødlys da det stilles spesielle krav til belysningsstyrke med hensyn på antipanikkbelysning og risikoklasse for bygget. Hvet at gutta på glamox eller esmi kan hjlpe deg med dette

Kjellulf

Postet 14:03 - 12.6.2007
Utdrag fra katalogen til Glamox:

Rømningsbelysning

Rømningsbelysning skal bidra til sikker
evakuering fra områder der normalbelysningen
svikter. Den delen av bygget som er tilrettelagt
for evakuering skal lett identifiseres og brukes
med sikkerhet. Armaturer for rømningsbelysning
deles inn i ledelys og markeringslys.


Utgangs- og retningsskilt

Utgangs- og retningsskilt markerer nødutganger
og retningsendringer i rømningsveien,
der man ikke ser nødutgangen direkte. Skilt
som viser rømningsveier må være belyst eller
gjennomlyst. Skilthøyden ?H? må stå i forhold
til leseavstand og dimensjoneres etter følgende
formel:
Gjennomlyste skilt:
H = leseavstand/200
Belyste skilt:
H = leseavstand/100


Ledelys

Ledelys gir lys slik at evakuering kan skje
på en sikker måte. For rømningsveier inntil
2m bredde, skal horisontal gulvbelysning
ikke være svakere enn 1 lux i senterlinje av
rømningsveien Utenfor senterlinje kan ikke
belysningen være mindre enn 50% i forhold til
laveste lysnivå i
senterlinje. Forholdet fra maksimum til minimum
belysning må ikke være større enn 40:1.


Antipanikkbelysning

Antipanikkområde er områder større enn
60 m2, hvor mange personer samles.
Belysningen skal sørge for at det ikke oppstår
panikk, og at personer kommer frem til steder
der rømningsvei kan identifiseres. For antipanikkområder
må horisontal gulvbelysningsnivå
ikke være under 0,5 lux, og
forholdet mellom maksimum og minimums
belysningsnivå må ikke være større enn 40:1.


Høyrisikobelysning

Der det utføres arbeid med høy risiko, stilles
det ekstra krav til nødbelysningen. For
høyrisiko områder må nødbelysning ikke være
mindre enn 10% av normalbelysning, og minimum
15 lux. Forholdet fra maksimum til minimum
belysning må ikke være større enn 10:1.

Se:
http://www.glamox.no/glx/ArticleAdmin/ShowImage.aspx?tblType=Article&Type=Images&ImageId=136682

L

Postet 6:34 - 13.6.2007
Grunnen til at jeg spør er at jeg på VK2 eksamen svarte at kravet til nødlys var 1 lux per kvadratmeter.

Korridoren i oppgaven var 3,7m x 45m. Så da antar jeg at jeg svarte litt feil på den.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.