Nødlys

Spurt 8:36 - 24.8.2011 av Kurt|Siste svar 14:23 - 7.9.2011 av Student.E

Kurt

Hei!

Er det noe krav om at det skal være brannsikker kabel til rømningslys som går på 24/230V ac/dc?? Eller uansaett spenning da..

Takker for alle svar :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

J.D.

Postet 15:58 - 24.8.2011
Det avhenger av flere ting..

Feks er det ikke krav om funksjonsikker kabling til desentraliserte ledesystemer (med innebygget batteri).

Innenfor samme branncelle er det heller ikke alltid krav til og benytte funksjonsikker kabling, kun frem til første armatur og mellom brannceller(ved sentralisert ledesystem).

Spenningen er ikke avgjørende her. Dette har med funksjonssikkerhet ved brann å gjøre.

Les forøvrig NEK400-560.9

Kurt

Postet 17:36 - 24.8.2011
Ok takk for bra svar.

Du skjønner... vi har nødlys som går på 230V plassert over hver utgangsdør i bygget og tilførselen til disse er bare koblet på tilfeldige nærmeste koblingsbokser/stikkontakter.

Så det var bare derfor jeg lurte på om det var krav til brannsikker kabel slik at kabelen tåler mest mulig ""juling"" før den ryker og det blir mørkt i nødlyset..

J.D.

Postet 20:37 - 24.8.2011
Det er godt mulig at dette nødlyset har innebygget batteri da!
Det kan også dreie seg om et belyst skilt, for å markere nødutgang (krav AML, ikke FEL eller TEK..).


Litt av bakgrunnen for det jeg skrev er vel at en rømningsvei/branncelle som er så varm at nødlyset slutter å fungere - allerede er ubrukelig for rømning av mennesker.

TEK forutsetter at hvis høytsittende ledesystem (feks elektriske markeingslys over dør, ledelys i tak) skal benyttes, så skal rømningsveien være røykfri og trygg i den tiden (definert) det tar å tømme bygget.
Altså holder det at kablingen frem til branncellen er funksjonssikker.

Det er selvfølgelig tilfeller der funksjonssikker kabling må benyttes innenfor branncelle også.

Kurt

Postet 16:05 - 25.8.2011
Hei!

Nei nødlyset har ikke innebygd batteri, hva står AML for? er det noe forskrift?

joste

Postet 19:00 - 25.8.2011
Har fått brannrapporter fra rådgivende branningeniører, og der har det vært krav til funksjonsikker kabling for lede og markeringslys.
Det har ikke vært beskrevet noe om at det bare er frem til branncelle.

Mange faktorer som spiller inn her. Nytt, gammelt, rehabilitering, ombygging osv.

Kurt

Postet 22:18 - 25.8.2011
OK takker så meget for svar. Vet du hvor dette kravet står? er veldig interessert i dette i forbindelse med risikovurdering :)

Elektro

Postet 13:08 - 27.8.2011
Det er ikke krav til funksjonssikker kabel på nødlys av noe slag det finnes ikke forskrifter for dette.

Student.E

Postet 15:31 - 27.8.2011
AML = Arbeidsmiljøloven
Dog vet ikke om at det står noe om belyst skilt der, J.D. Hvor?


--

Elektro: Hvor har du dette fra? Hva med NEK400-5-56?


--

Så lenge det ikke er brann i rømningsveien skal nødutstyr fungere. Derav må tilførselen frem til branncellen som rømningsveien er en del av ha funksjonsikkertilførsel. Men når brannen er kommet til/i branncellen til rømningsveien så kan man vel si at den ikke er egnet for rømmning lengre.

Derimot om du har vanlig tilførsel og lokalbatteri i nødlysene, så vil nødlysene forsatt fungere så lenge det ikke er brann i branncellen, derav ikke nødvendig med funksjonsikkertilførsel.
(Slik jeg forstod det J.D. skrev og det høres fornuftig ut.)

J.D.

Postet 15:37 - 27.8.2011
Det finnes kanskje ikke eksakte krav til funksjonssikker kabel i forskrifter nei..
Men hvordan tenker du å tilfredsstille forskriftskravene til ledesystemer ved å benytte sentralisert nødbelysning, uten å benytte funksjonssikker kabel?
Jeg sier ikke at det ikke er mulig, men løsningen blir antakelig ikke en vinner økonomisk sett!

J.D.

Postet 21:07 - 29.8.2011
Nødlys og AML:

FOR 1995-02-16 nr 170: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler.
§ 15
§ 25

Sverre

Postet 17:16 - 31.8.2011
Interessant problemstilling.

Jeg leste i -FOR 1995-02-16 nr 170- men fant ikke noe krav til funksjonssikker kabel der heller gitt. :(

Student.E

Postet 14:23 - 7.9.2011
Det er ikke krav til funksjonsikkerkabel, men det er krav til funksjonsikkerinstallasjon, i henhold til NEK 400-5-56:2010

Normalt vil man oppnå dette med lokalt batteri eller funksjonsikkerkabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.