Jeg er nå oppi en sak hvor det i tilknytningsskapet til en bolig har blitt brukt NH-patron (knivsikring) på nøytrallederen i tillegg til de tre fasene (400V TN). Dette mener jeg er feil, og alle jeg har forhørt meg med er enige i dette. N-lederen kan jo da i teorien brytes uten at faselederne gjør det.
Det jeg sliter med, er å finne relevante punkter om dette i normer og forskrifter, og lurer derfor på om noen her kan referere til et sted hvor dette er beskrevet? Jeg har ikke tilgang til NEK 399 akkurat nå, men mye mulig det står noe der?
Det eneste jeg har funnet til nå er i NEK 400:2018, punkt 537.2.1.1, som sier at når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne. Dette klarer man jo ikke overholde dersom man setter NH-patron på N-lederen, da denne i teorien da kan løse ut alene?
På forhånd takk for svar! :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har svaret i 537! Hvis N frakobles vil det gå 400V mellom fas og jord.
Dette henger vel sammen med norsk krav om å bryte N lederen. I andre land hadde de kansje latt N gått ubrutt, og kun har sikringer på fasene.
Ja jeg tenkte også at det var godt nok å henvise til dette, men lurte bare på om noen visste om en plass hvor det stod mer konkret, eksempelvis i NEK 399.
Ja man får jo et flytende nullpunkt dersom denne sikringen hadde løst ut, og relativt liten kontroll på hvor spenningen ville fordelt seg. Er vel bare resistansen i de tilkoblede apparatene osv. som bestemmer spenningen man vil få over dem da.
Impedansen*
Dette er beskrevet i avsnitt 6.2.4.5 Kortslutningsvern i NEK 399:2018: Kortslutningsvern skal velges i samsvar med kravene i NEK 400.
Det er ikke noe forbud mot å benytte smeltesikring i N-leder i henhold til NEK 400, men dette kan føre til skader i installasjonen ved brudd kun i N-leder. Det er ikke krav til vern i N-leder.
I Veiledning 1 til avsnitt 6.2.4.5 i NEK 399:2018 fremgår det at selektiviteten må ivaretas, og smeltesikringer ivaretar dette på en god måte.
I Veiledning 3 fremgår det blant annet: Det anbefales å benytte vern som kan betjenes av ikke sakkyndige. Hvis ikke må det benyttes deksel over vernets betjeningsenhet, samt varselskilt.