N-Leder som enleder parralelt med kabel

Spurt 13:06 - 29.5.2019 av Petter|Siste svar 14:29 - 3.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Petter

Hei.

Kan N-leder legges som enleder parallelt med kabel uten n-leder?

Kan ikke finne noe i skriften som taler mot dette.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:29 - 3.6.2019
Instructor contact card

Forutsetningen er at avsnitt 521.10 i NEK 400:2018 ivaretas; skjermet enlederkabel eller ført i rør/ledningskanal.

Det er også avgjørende at krav i andre relevante avsnitt i normen blir ivaretatt, som f.eks. avsnittene 512, 514 og 522.

Beskrevet løsning er uansett ikke god.