Nedgravd kabel

Spurt 16:47 - 1.2.2024 av Elektro|Siste svar 9:17 - 5.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Heisann,

1. kan noen gi meg en forklaring på hvorfor pfsp kan legges i bakken uten rør/ tilleggsbeskyttelse, da den ikke er en dobbelt isolert kabel?

2. mens pfxp den må ha tillegsbeskyttelse selvom den er dobbelt isolert, mens en TFXp Mr flex ikke trenger det, men den er også dobbelt isolert




Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:57 - 2.2.2024
Instructor contact card

Det avgjørende er hvilken mekanisk beskyttelse (med eller uten armering) kabelen har. Men uansett bør ikke kabler som ligger grunt (med mindre enn 60 cm jordoverdekning) legges uten beskyttende overdekningsbord eller tilsvarende.

Elektro Elektro

Postet 16:37 - 2.2.2024

Det avgjørende er hvilken mekanisk beskyttelse (med eller uten armering) kabelen har. Men uansett bør ikke kabler som ligger grunt (med mindre enn 60 cm jordoverdekning) legges uten beskyttende overdekningsbord eller tilsvarende.

Heisann, takk for svar


Når jeg ser i montørhåndboka ser man at bokstav 3 definerer skjerm/ armering side 179.


Tredje bokstaven i både TFXp Mr flex og pfxp er jo en X, noe som tilsier ingen armering. Og begge har en ytter kappe av PVC. Hva er grunnen til at Mr flex kan legges rett i grøft og ikke pfxp?
Helt bak å mål å legge rett i bakken ja, men lurer rent teoretisk😎

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:17 - 5.2.2024
Instructor contact card

Det er egentlig lite som tilsier ulik praksis. En kabelleverandør jeg diskuterte dette med, mente også at det er liten grunn til å skille på krav til beskyttelse mellom PFSP og PFXP. Uansett bør dybden i jorden være minst 40 cm, og det bør benyttes overdekningsbord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.