1. kan noen gi meg en forklaring på hvorfor pfsp kan legges i bakken uten rør/ tilleggsbeskyttelse, da den ikke er en dobbelt isolert kabel?
2. mens pfxp den må ha tillegsbeskyttelse selvom den er dobbelt isolert, mens en TFXp Mr flex ikke trenger det, men den er også dobbelt isolert
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det avgjørende er hvilken mekanisk beskyttelse (med eller uten armering) kabelen har. Men uansett bør ikke kabler som ligger grunt (med mindre enn 60 cm jordoverdekning) legges uten beskyttende overdekningsbord eller tilsvarende.
Det avgjørende er hvilken mekanisk beskyttelse (med eller uten armering) kabelen har. Men uansett bør ikke kabler som ligger grunt (med mindre enn 60 cm jordoverdekning) legges uten beskyttende overdekningsbord eller tilsvarende.
Heisann, takk for svar
Når jeg ser i montørhåndboka ser man at bokstav 3 definerer skjerm/ armering side 179.
Tredje bokstaven i både TFXp Mr flex og pfxp er jo en X, noe som tilsier ingen armering. Og begge har en ytter kappe av PVC. Hva er grunnen til at Mr flex kan legges rett i grøft og ikke pfxp?
Helt bak å mål å legge rett i bakken ja, men lurer rent teoretisk😎
Det er egentlig lite som tilsier ulik praksis. En kabelleverandør jeg diskuterte dette med, mente også at det er liten grunn til å skille på krav til beskyttelse mellom PFSP og PFXP. Uansett bør dybden i jorden være minst 40 cm, og det bør benyttes overdekningsbord.