Nedsoting av hus/sotet elektrisk utstyr

Spurt 12:17 - 12.2.2024 av Morten Værstad|Siste svar 7:29 - 13.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Morten Værstad

Hei.

Lurer litt på hvordan det er med el sikkerhet når jeg har fått nedsotet huset mitt pga nedslag i pipa/ildsted.

Forsikringen dekker alt men di bruker et lokalt el firma som kun vil tørke rent og vaske alt av dimmere,spotter,brytere m.m

Jeg har hatt besøk av el tilsynet og fått bemerkelse på dette men el firmaet vil som sagt ikke gjøre annet enn å demontere/remontere igjen da det skal vaskes og males.

Etter som vi har lover og forskrifter som skal opprettholdes mener jeg selv dette ikke er innafor i henhold til FEL eller DSB for jeg mener dette skal byttes da enn ikke vet hvor soten har lagt seg.

Jeg har til og med fått sot inn i kjøleskapet mitt så at det er sot i elektriske komponenter er jo 100% sikkert.

Dette er litt frusterende og vite at det er slikt når enn har lav og høyspenning samt brannmann/ søk og redning on og offshore i petroliumsvirksomhet av utdandelse og kompetanse.

Noen som kan hjelpe meg for syns ikke det er helt innafor med vask/rengjøring for å sette utstyret tilbake på plass og at dette opprettholder el sikkerhet.

Jeg har også fått skriftlig av elko at disse fra-sier seg alt ansvar og garanti da det er utsatt av ytre påkjenninger som ikke er ved normal bruk

Mvh

Morten

https://www.trainor.no/assets/forum/IMG_3825.JPG
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:29 - 13.2.2024
Instructor contact card

Det er nok forsikringsselskapet som styrer dette, og som først og fremst er opptatt av å holde sine utgifter på et så lavt nivå som mulig.


Det står noe om temaet i Elsikkerhet nr. 74, selv om dette gjelder for tavlemontert utstyr: https://www.dsb.no/globalasset....


Jeg anbefaler deg å kontakte leder i DLE for en avklaring om hva som kan gjøres. Det er også mulig å kontakte forskriftsansvarlig for FEL i DSB, men jeg er usikker på om dette fører frem.


Utstyr hvor sot har trengt inn i utstyret bør byttes ut. Er det bare sot på utsiden av utstyret kan det vaskes/tørkes av.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.