Hei
Jeg driver og pusser opp hjemme, og har behov for en ekstra kurs i stua. Planen er å trekke en ekstra kurs i samme rør som eksisterende stue-kurs. Da dette ikke er noe jeg har drevet så mye med, så ble jeg litt usikker. Jeg skal trekke 4x4mm2 + felles 4mm2 jord, og sikre dette med 15A JFB. Men så oppstod det litt usikkerhet, har jeg lov til å trappe ned igjen til 2,5mm2 på faselederene etter at disse er blitt splitta? Jeg har sparra litt med en kollega, og vi klarer ikke å se hva som skulle gjøre at dette ikke skulle være greit. Men tenkte jeg ville dobbeltsjekke her.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, du kan trappe ned forutsatt at beskyttelse mot overbelastning (avsnitt 433.3.1 i NEK 400:2014) og kortslutning (avsnitt 434.2.2) er ivaretatt.
Du kan forøvrig sikre en 2,5 mm2 i bolig med 15 A, men for forlegning A1 og A2 må øvre prøvestrøm for vernet (I2) da være lavere enn 1,45 x In (som for "standard" vern).
I NEK TS 400 bolig:2016, som kan kjøpes på standard.no, er valg av vern beskrevet.
Tusen takk for svar.
I2 ryker etter etter reduksjonsfaktor for 2 kurssr i samme rør. Derfor 4mm2. Men ble usikker på om jeg kunne trappe ned igjen til 2,5mm2 etter splitting. Min logikk sier at det er greit, da den eventuelle ekstra varmen vil komme i røret der de samføres. I2 er 1,3 på vernene mine.
Med vennlig hilsen
Thorbjørn