Nedtrapping av tversnitt

Spurt 18:45 - 9.10.2016 av Studleif|Siste svar 13:54 - 10.10.2016 av EnToTre

Studleif

Hei. Har en jobb hvor jeg skal forsyne 6 ladestasjoner til El.bil. Hver ladestasjon har forankoblet 3x32 a vern med type a jordfeilbryter internt. Er det en god løsning å legge hovedforsyning 25mm2 sikret med en 63 a automatsikring frem til et forgreningspunkt, og deretter forgrene seg med redusert tverrsnitt til hver enkel lader? Dette er vel å anse som en fast belastning? Det eneste som tilsier at tversnitt ikke kan trappes ned er vel gjennomsluppet energi ved maks kortslutning? evt. at minste kortslutningstrøm er høy nok til momentan utkobling?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

JR

Postet 7:40 - 10.10.2016

3x32A på 6 uttak er jo 192A. Husk at samtidighetsfaktor ved elkjøretøy er 1. Så sant du ikke har laststyring foran stasjonene, kan den sikringen løse ut ved I1 verdien på automaten, altså 71A. Regner også med du mente innebygd B- vern..

Studleif

Postet 9:59 - 10.10.2016

ja, ser jeg formulerte meg litt dårlig. Er laststyring mellom enhetene da disse "snakker sammen" gjennom blåtann. Poenget er at det kun kan trekkes 63 A på hovedtilførsel, og maks 32 A på hver enkel stikkledning. Dette er begrenset av selve ladestasjonens interne sikringer, og jeg mente Type B vern ja :)

Spørsmålet mitt er vel om dette er i henhold i forhold til definisjonen av "fast last", og at det dermed er OK å forgrene seg ut med redusert tverrsnitt, samt om jeg kan droppe jordfeilbryter i hovedtavle og kun sikre med automatsikring da dette er ivaretatt ved belastningen?

EnToTre

Postet 13:54 - 10.10.2016

Ja, ja, ja og ja.Du kan gjøre som du sier.

Liten merknad: Selv om du har 32A sikringer, så trenger ikke det å være minste begrensning for den faste lasten. Om ladestasjonen er laget for å levere 25A, men har 32A interne sikringer, så er det 25A som er dimensjonerende fast last.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.