Nek 2002

Spurt 22:06 - 24.3.2009 av jens|Siste svar 14:44 - 26.3.2009 av Mont

jens

hei
I ett hus med TN nett bygd etter nek 2002,var det krav til jordfeilbryter på alle kurser. Eller kunne man bare ha på varmkabler og ute stikk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

og bad

Postet 5:46 - 25.3.2009
og alt på bad...

Forumleder

Postet 7:21 - 25.3.2009
Kravet i 411.3.3 kom i 2006 utgaven.

Undreren

Postet 19:20 - 25.3.2009
Har jeg forstått dette rett??

Jeg har forstått det slik at det er krav til 30 mA jordfeilvern på alle stikkontaker opp til 20A, og flyttbart utstyr utendørs opp til 32A. Dette gjelder alle nettsystemer.

Ellers er det i IT-nett krav om utkobling innen 0,4 s eller 30 mA jordfeilbryter. Det er ikke krav om utkobling ved første jordfeil dersom forventet berøringsspenning ikke kommer over 50V og man har jordfeilovervåkning samt dokumentert utkobling ved 2. feil.

I TT-nett er det krav om jordfeilvern. Størrelsen bestemmes av jordelektroden.

I TN-nett er det ikke ytterlige krav om jordfeilvern. Men kretsene skal løse ut innen 0,4 s.

Mont

Postet 14:44 - 26.3.2009
Alle stikk i BA2 område. Altså områder der usakkyndige oppholder seg. Det være seg alt fra barnerom til eldrebolig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.