Hei,
Jeg venter på NEK:2018, som er bestilt, men har sett lanserings webinar med gjennomgang av NEK.
I mellomtiden tenkte jeg å gi et forsøk på å spørre her:
1. Hva defineres ladeklart bygg? Og vil etablering av nytt ladeanlegg i eldre blokk gå under dette?(som igjen gjør at man må følge pkt.2?)
2. 824.302.2.2.301.4.2.: "Føringsvei til hvert tilkoblingspunkt skal være dimensjonert for å kunne fremføre et 3-leders ledningssystem(3-fase+N) med kontinuerlig belastning på 32A
Tolkes dette dit hen at det skal forelegges føringsvei eller faktisk at det skal legges feks en 5G uavhengig av om det TN eller IT?
I lanserings webinaret blir det sagt fra Eirik Selvik:
«Føringsvei til hvert tilkoblingspunkt skal altså være et 4-leders ledningssystem(3+N), med kontinuerlig belastning på 32A»