1. Begynte med et anlegg i 2017 med sikringskap og skjultanlegg. Anlegget ble melt i 2018 til el.verket. Forstår det slik at NEK er normer og at en kan i risikovurdering bestemme hvilken norm en bruker eller at en må bruke den NEK som er da anlegget ble melt i 2018 selv om oppstart i 2017.

2.I NEK 2022 så eksisterer ikke sone 2 lenger hva med avstand til stikk fra sone 1. I NEK 2018 så var det ikke lov å ha stikk i sone 2. Tidligere kunne man montere stikk i sone 2 med IP 44. Når gikk den regelen ut

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:14 - 4.9.2023
Instructor contact card

1. NEK 400:2014 kunne benyttes for prosjektering ut 2018, mens montasje kunne gjennomføres ut 2019.


2. Sone 2 er fjerna for bad med dusj, men gjelder fortsatt for bad med badekar. Stikk kan derfor plasseres utenfor Sone 1 i bad med dusj.