Hei,
Noen som vet hvorfor deg er viktig at nullpunktet ikke blir jordet ved trafo, men ved hovedfordeling?
Referert til NEK 400 303.2.1.2 Kommentar a.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Fordi det er i hovedfordelingen du kommer med kablene :)
Hei,
Det gjelder hovedsakelig der hvor det er skinnepakke inn til kunden fra nettselskapet.
Så står det i REN6017 også at dersom det ikke er lavspenttavle i traforom så skal nullpunktet til trafoen jordes lokalt i kiosk, men dersom det er mulighet for parallelldrift med generator fra installasjonen så skal IKKE nullpunktet jordes.
Ref. REN6017 side 12, punkt 10c. NB2!
Ergo, ved skinnepakke fra nettstasjon til kunde;
= Generator hos kunde, nullpunktet jordes hos kunde, i hovedfordeling.
= Ikke generator hos kunde, nullpunktet jordes i nettstasjon.
Først tenkte jeg at dette er vel situasjoner man ikke kommer borti, men skjønner at man kan ha generator som man vil kjøre i paralell.
Jeg er ikke sikker, men tror jeg vet hvorfor.
Ved TN anlegg så jordens nullpunktet. Når vi gjør det så får systemet en fast referanse til jord, noe som er veldig ønskelig. Om vi har to forsyninger og begges nullpunkt er jordet direkte, har vi da en fast referanse til jord? Da vil vel referansen kunne flytte litt på seg.
Om begge kablene går rett til hovedtalen og nullpunktet blir jordet der istedenfor, så får vi En fast referanse mot jord.
Lurer på om dette først og først og fremst er et problem med hensyn på EMC. At man vil unngå å lage en sløyfe?