NEK 399

Spurt 15:46 - 5.4.2016 av KK|Siste svar 19:18 - 5.4.2016 av Hans Olav Arnesen

KK

Leser på nett om NEK 399 der det står at det skal monteres overspenningsvern i dette utvendige skapet.

Gjelder dette mellomvernet som vanligvis sitter i sikringskapet i boligen eller er det snakk om grovvernet som uansett alltid har vært plassert i inntaket?

NB: Etter å ha lest litt på nett ser jeg at det er stor uenighet om hvor mange forskjellige typer overspenningsvern det er og hvor de er plassert.

Min forståelse er at grovvernet sitter i inntaket(det benyttes ikke alltid grovvern), mellomvernet sitter i eget sikringsskap(krav fra 2010) og finvernet re3tt ved f.eks. PC.Uengiheten rundt overspenningsvernene gjelder i hovedsak mellom- og grovvern. Fint om jeg kunne fått vite om min forståelse stemmer.

Regner også med at NEK 399 kun gjelder ved nybygg eller total rehab av alt det elektriske i boligen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 17:48 - 5.4.2016

NEK 400 krever nå at alle installasjoner skal være beskyttet av overspenningsvern. Videre står det at dette vanligvis ivaretas av type 2 vern, og type 3 om nødvendig. Altså mellomvern og finvern.

NEK 400 krever altså ikke at vi bare skal ha et vern, men at hele installasjonen skal være beskyttet. Det gjør at mange monterer flere vern for å være på den sikre siden. Etter min mening er det nok med et vern i de fleste installasjoner. Dette er noe den enkelte må vurdere selv.

Det er ikke krav til grovvern nei.

Everkene gjør vel som de vil, når det gjelder inntak?Min erfaring er at dette vil de vurdere i hvert tilfelle, når det gjelder rehab. For om bygget har en k-kasse rett på utsiden av huset så vil denne bestå.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:18 - 5.4.2016

Enig med EnToTre. I de fleste boliger vil det være nok med ett overspenningsvern, et mellomvern (type 2) plassert i tilknytningsskap for nye installasjoner, eller plassert i sikringsskap hvis NEK 399-1 ikke følges.

Når det gjelder implementering av NEK 399-1 så er jeg ganske sikker på at dette vil "gå seg til" etter hvert, men er enig i at mange everk har tatt seg til rette så langt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.