Hei
Ser på nek 399 skap dobbelt fra cenika. Hvordan tilfredsstiller dette normkravene? Ut ifra hva jeg tolker av NEK 399 4.2.1 så skal det monteres separate tilknyningsskap for hver boenhet.
Finnes det et avvik som ikke jeg har fått med meg som tillater denne løsningen? eller hvor kan dette skapet benyttes?
Og hvorfor lager f.eks. ikke EFA eller Garo dobble tilknytningsskap hvis dette er lovlig og lurt hvis tilfelle?
takker for svar:)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I noen tilfeller har netteier tillatt dobbeltskap.
Ny NEK 399 er på trappene, men om dette blir endret vet jeg ikke.
I Agder er dette tillat på bolig med hybel, hvis en ønsker Everks målet på hybelen