Hei

Ved rehabilitering av hus. Når kommer krav til tilkoblingsskap ute?

Her er alt elektrisk arbeide nytt, nytt røranlegg, samt at det ute er gravd opp rund huset i forbindelse med tilbygg mm. Inntakskabelen er og trukket ut av huset i forbindelse med arbeidet da store deler av det ble revet.

Men som sagt så er det søkt om tilskudd for prosjektet og som er innvilget i forbindelse med at dette er en rehabilitering.

Jeg mener at en bør gå for 399 men kunden er i prinsippet ikke enig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektro

Postet 12:18 - 3.12.2017

Dette er klippet fra lyse sitt skriv:

Nede så står det "fortrinsvis" ved "renovering"

KLIPP KLIPP

Endringer i eksisterende anlegg

For eksisterende anlegg der det gjøres endringer i tilknytningen, er det behov for noen presiseringer

med hensyn til overholdelse av NEK 399 - 1:

Mindre arbeider, ombygging til 3 - fase, bytte av måler utløser ikke krav om tilknytningsskap .

Etablering av hybelleilighet der e n ønsker egen stikkledning fra Lyse Elnett, u tløser krav om tilknytningsskap .

Andre utvidelser/endringer som medfører ny stikkledning, u tløser krav om tilknytningsskap.

Ved renovering av anlegg/installasjon som gjennomføres etter NEK400, skal fortrinnsvis NEK399 - 1 inngå.

Overgang fra luftnett til kabel for eksisterende anlegg, utløser ikke kra v om utvendig tilknytningsskap.

KLIPP KLIPP

Elektroo

Postet 16:02 - 3.12.2017

Everket har ikke noe med dette å gjøre.

Krav til NEK399 kommer fra NEK 400. Så da er det opp til deg å vurdere.

Er inntaket nytt så følger du NEK400 og dermed NEK399.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:12 - 4.12.2017

Du gir svaret selv :-).

Dette er i henhold til side 5 i Elsikkerhet 78, punkt 3.2 Nytt elektrisk anlegg. NEK 400:2014 og NEK 399-1 må i praksis følges.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.