Det skal bygges en boligblokk med 4 leiligheter i hver etasje. det er 4 etasjer over bakke pluss en kjeller med garasje og boder, den ene siden av kjeller er under bakken og på den andre siden er det garasjeport
NEK 399 8.3.3 krav om etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan.
Spørsmål: kan jeg droppe etasjefordeler her. Regnes kjeller som etasje, kan jeg evt risikovurdere meg bort fra etasjefordeler.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Plassering av etasjefordelere har ikke noe med sikkerheten å gjøre. Så det er lite å risikovurdere seg bort fra.
Det gjelder ikke plassering av etasjefordeler, men om jeg trenger den eller ikke.
jeg mener at i dette tilfellet kan alle elmålerne plasseres i Hovedfordelingen
Det er ikke krav til etasjefordeler når boligbygget har mindre enn 5 etasjer med leiligheter.
Uansett er det selvfølgelig en fordel med minst en etasjefordeler, f.eks. plassert i 4. etasje (som også dekker etasjene 3 og 5). Målere for leiligheter i 2. etasje blir da plassert i 1. etasje/kjeller.
Se også diverse svar om etasjefordeler her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn