Hei
Nye næringsbygg skal ha tilknytningsskap ihht NEK 399.
Hvordan løses det med terminering av 5 x 240 kabler i tilknytningsskapet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du må finne eit skap/vern som passer til dimensjonane.
Hør med tavlebyggar eller tavlefabrikant.
Tilknytningsskap er kun aktuelt for metode A, som angitt i avsnitt 5.1 i NEK 399. Maksimalt overbelastningsvern er her på 125 A, og 240 mm2 aluminium er lite aktuelt tverrsnitt (ref. Tabell 52B-4 i NEK 400, eller alternativt NEN 62.75).