Nek 399/ grenseskap

Spurt 14:23 - 4.3.2022 av Kennet|Siste svar 8:30 - 7.3.2022 av Hans Olav Arnesen

Kennet

Heisann,

Har kommet borti en sak..

Lurer på om det er lov å montere utgående kurser til f.eks garage, anneks el, fra 399 skap?

Sikringen for kurs plassert i uteskap?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:58 - 7.3.2022
Instructor contact card

Dette er tillatt, og er beskrevet i avsnitt 11.3 i NEK 399, som utvidet tilknytningsskap.

Kennet

Postet 8:01 - 7.3.2022

Flott takker!

Hadde en case der jeg la opp dette, og når et annet elektrofirma skulle koble til måler for netteier, fikk jeg beskjed om at dette var ulovlig, og han gikk inn i min/vår innstallasjon og demonterte våre sikringer og ov....

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:30 - 7.3.2022
Instructor contact card

Denne løsningen forutsetter at overbelastningsvernet plasseres i det utvidete tilknytningsskapet, ref. avsnitt 11.3 i NEK 399.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.