Heisann,
Har kommet borti en sak..
Lurer på om det er lov å montere utgående kurser til f.eks garage, anneks el, fra 399 skap?
Sikringen for kurs plassert i uteskap?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er tillatt, og er beskrevet i avsnitt 11.3 i NEK 399, som utvidet tilknytningsskap.
Flott takker!
Hadde en case der jeg la opp dette, og når et annet elektrofirma skulle koble til måler for netteier, fikk jeg beskjed om at dette var ulovlig, og han gikk inn i min/vår innstallasjon og demonterte våre sikringer og ov....
Denne løsningen forutsetter at overbelastningsvernet plasseres i det utvidete tilknytningsskapet, ref. avsnitt 11.3 i NEK 399.