Nek 399 inntaksskap tilkobles ringjord??

Spurt 0:29 - 2.12.2018 av Anders|Siste svar 11:39 - 3.12.2018 av Hans Olav Arnesen

Anders

Planlegger installasjon i egen bolig. Er usikker mtp jording i inntaksskap. Skal jordleder i grønn everkskabel tfxp tilkobles ringjord, eller skal dette bare sammenkobles på hovedjordskinne i fordeling inne i boligen?

Regner med at inntaksskapet skal skal tilkobles beskyttelsesjording på min 6mm2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Trafo

Postet 6:04 - 3.12.2018

Hovedjordskinnen er i inntaksskapet. Alt av jord tilkobles der.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:39 - 3.12.2018
Instructor contact card

Enig med Trafo, og dette fremgår av Tabell 2 og avsnitt 6.2.8 i NEK 399:2018.