NEK 400

Spurt 19:37 - 9.11.2005 av Jan Andersen|Siste svar 15:04 - 14.11.2005 av Forumleder

Jan Andersen

Hei !

I forbindelse med utkopling av N-leder i TN-S-systemer er det ikke påkrevet med frakopling eller utkopling av N-lederen, dersom N-lederen med sikkerhet kan sies å ha jordpotensiale.

I NEK 400 side 89 §461.2 merknad 1, står det at N-lederen er ikke antatt å ha jordpotensiale.

SPM: Hvorfor kan man si at N-lederen med sikkerhet ikke kan ha jordpotensiale?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 13:02 - 11.11.2005
Hvem NEK 400 er det du henviser til.

Hvis det ikke er brudd i N lederen så har den samme potensial som jord.

Jan Andersen

Postet 18:25 - 11.11.2005
1998 1. utgave isbn 82-91974-00-04

Forumleder

Postet 15:04 - 14.11.2005
Etter vårt syn, kan man ikke si det. N og PE er jo i prinsippe samme potensial.