NEK 400 - 560.7.8

Spurt 14:17 - 28.10.2015 av Jan-Ole Sten Olsen, Norconsult|Siste svar 10:27 - 2.11.2015 av Hans Olav Arnesen

Jan-Ole Sten Olsen, Norconsult

I et prosjekt har vi fått tildelt en gammel heissjakt som rom for elkraftfordelinger. For å slippe å lage gulv i hver etasje er det foreslått å montere elefantrister i etasjeskillene. Dører ut i hver etasje er brannklassifiserte. Sjakten går over 5 etasjer.

Vi skal bygge om hele bygget, foruten plan 2.

I de ombygde lokalene har vi 400V spenning ( hovedtavle i plan 1), mens i 2. etg. beholdes det gamle 230V anlegget ( vi bygger ny hovedtavle her). Noe av dette el. anlegget i 2. etg. har prioritert forsyning fra et nødstrømsaggregat i et annet rom i plan 1. Tilførsel til og fra reservekraftaggregatet til hovedtavlen 230V føres i tak i 1. etg. , inn i sjakt og inn i bunn av hovedtavle 230V. Stigekabler for prioritert kraft til 2. etg. føres ut av sjakt og i tak i 2. etg.

Mitt spørsmål er om dette er ulovlig sett mot hva som er skrevet (ment) i 560.7.8 ?

Hvis dette ikke er ulovlig, vil vi gå for denne løsningen.

Spørsmål 2 er da:

Kan vi benytte sjakten for føring av kabler til nød-og ledelys i etasjene, eller kommer da 560.7.8 til å forhindre dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JHS

Postet 7:42 - 29.10.2015

560.7.8 Nødstrømskurser skal ikke installeres i heissjakter eller andre skorsteinslignende sjakter. Untatt fra dette kravet er forsyningskabel til brannheiser og ledningsanlegg for heiser hvor særskilte krav gjelder.

Jeg vil tolke det som trengs er etasjeskiller i sjakt, disse skal(?) være branntettet.

Dette for å sikre kabler til nødstrøm ved brann. Betegnelsen "skorsteinlignende" sjakter vil jeg mene er en god forklaring på hvorfor... (Brannen sprer seg raskere oppover enn sidelengs)

(dersom det begynner å brenne smelter alt av kabler samtidig, og brannen spres til samtlige etasjer)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:27 - 2.11.2015

Er enig med JHS. For å kunne benytte gammel heissjakt til nødstrømskurser må det installeres etasjeskiller som hindrer skorsteinseffekt ved brann, men disse behøver ikke være brannklassifiserte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.