NEK 400-7-714

Spurt 11:03 - 9.10.2022 av ASUS|Siste svar 6:02 - 10.10.2022 av Hans Olav Arnesen

ASUS

Hei,

Er NEK 400-7-714 flyttet eller tatt bort i 2022 utgaven? Er det endring i regelverk for gatelys i den nye normen?

Gatelys er vel fortsatt omfattet av FEF dersom installasjonen ikke er forsynt av allment fordelingsnett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:02 - 10.10.2022
Instructor contact card

Ja, som det fremgår av i side 9 i NEK 400:2022; delnorm 714 er "trukket tilbake".

Videre står det på samme side: NEK 400-7-714 Kravene er dekket av de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

Forskriftshjemmel fel/fef er ikke påvirket av endringer i standarden NEK 400. NEK 400 kan benyttes som prosjekteringsgrunnlag uavhengig av hvilken forskrift som gjelder.