Industrielektriker

Hei, jeg har et spørsmål. Skal installere noen kurser i bolig på land. Så litt i moeller håndboken. Så der at det ikke lenger var lov med 16A på 2,5mm2 på PN og PR i rør lenger.

Så det nye som gjelder nå er 15A på 2,5mm2 med forleggningsmåte A1 og 13A med forlegningsmåte A2, samt at man benytter vern med konstant 1.3?

Og på 4mm2 må man gå ned til 16A om man benytter A2 forlegningsmåte?

Gjelder dette nye tilleggskravet, kun på boliginstallasjoner?

PÅ forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:28 - 6.6.2012
Ja, nytt krav til koordinering mellom ledere og vern, i avsnitt 823.433.1 i NEK 400:2010, gjelder kun for elektriske installasjoner i boliger.

Industrielektriker

Postet 8:36 - 7.6.2012
Ok, takk.