Nek 400 823.431.3.1

Spurt 19:57 - 18.9.2023 av Einar Kirkhus Nilsen|Siste svar 6:17 - 19.9.2023 av Hans Olav Arnesen

Einar Kirkhus Nilsen

Gjelder 823.431.3.1 ennå kun PVC og da ikke pex? Slik jeg har lest den står der kun <=4 CU og gjelder da begge.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:17 - 19.9.2023
Instructor contact card

Dette kravet er ikke endra siden 2010, da det kom, og gjelder for alle Cu-ledere til og med 4 kvadratmillimeter.