Hei,
Jeg mener å ha skjønt hovedgreia med de nye kravene som kom for bolig, tenker da spesielt på dette med små avsnitt i 533.2 utgår (ref 823.533) og at 823.433.1 med I2 <= Iz er ment å bedre ivareta dette.
I utgangspunktet trodde jeg at jeg hadde dette klar for meg, og jeg vet at kravet kun gjelder opp til og med 4mm2. Likevel blir jeg i tvil hva som menes i NEK400 Bolig:2011 Tabell 3 hvor tabellen tar for seg 6mm2 og slik jeg leser det sier at vernets maksimale merkestrøm In skal være 23A for 2x6mm2 A1-forlegning??
Hvordan skal Tabell 3 leses for 6mm2? Strømføringsevnen i dette tilfellet er 34A, og da mente jeg jo i utgangspunktet at det gode gamle I2 <= 1,45*Iz skulle gjelde, altså i praksis en 32A sikring med I2=1,45*In etter 60898 slik de "alltid" har vært?
Er sikkert jeg som har misforstått noe, men jeg sliter med å tolke den delen av tabellen. Det øvrige er jo greit; 2,5mm2 kun med 16A dersom I2=1,2 og samme for 4mm2 med 20A (begge A1).
Takker for oppklarende info :)