NEK 400, krav til antall uttak ved strømtilkobling av eksisterende hytter

Spurt 8:28 - 6.11.2018 av Lars I Nyhus|Siste svar 20:55 - 14.11.2018 av Sindre

Lars I Nyhus

NEK 400 beskriver jo krav til bla. antall uttak i boliger og hytter, og er en grei mal ved prosjektering av nye bygg og installasjoner. I vårt område er det nå planlagt utbygging av strøm til flere store hytteområder med eksisterende bebyggelse, og spørsmålet rundt dette med krav til størrelse på installasjon har dukket opp. Noen ønsker full installasjon i alle rom, og her følger vi selvfølgelig normens krav. Men vi har også en del hytter som kun ønsker strømtilkobling i første omgang, med utvendig og innvendig skap, samt 1-2 uttak ved innvendig skap. Dette er bygg som har eksisterende 12V anlegg som forsatt ønsker å benytte eksisterende installasjon på belysning, og det er bygg med eiere som ikke benytter hytta i påvente av overdragelse til ny generasjon eller salg. Det er også flere som ikke har behov for strøm på soverom og andre rom, da hyttene er av svært enkel standard, og ligger høyt til fjells. Kan man risikovurdere seg bort fra krav til antall stikk, da behovet ikke er der? Hva skjer f.eks om hytta skal selges om 2år. Kjøper ser at hytta har fått innlagt strøm i 2018, og vet da at installasjonen er basert på gjeldende regelverk og har nok uttak. Hvem blir da sittende "ansvarlig" eier eller installatør? De fleste ønsker full installasjon, men vi har en del som kun ønsker noen få uttak pga lite behov. Dette har skapt en del diskusjoner hos oss, og vi lurer på om det er andre som har erfaringer på dette område.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:33 - 6.11.2018

"Minimumsløsningen" du beskriver er ikke i tråd med NEK 400.

Krav til antall stikkontaktuttak i ulike rom er avgjørende for å unngå bruk av skjøteledninger, og er et viktig tiltak for å redusere brannfaren i en bolig/fritidsbolig. Man kan ikke risikovurdere seg vekk fra dette kravet.

Dere bør absolutt ikke imøtekomme ønsker fra hytteeiere, om løsninger som strider mot krav i NEK 400, til minimum uttak i ulike rom.

Sindre

Postet 20:55 - 14.11.2018

Såfremt dette er nye installasjoner og ikke ny tilknytning til eksisterende installasjon skal gjeldende NEK400 og NEK399 selvfølgelig følges.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.