Ved tilkobling av utstyr i underfordeling som faller under Maskindirektiv.
Her kan man vel dimensjonere installasjonen alt ut i fra NEK 400?
Tenkte i forhold til NEK EN60204.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Grensesnittet mellom FEL og FM (Forskrift om maskiner) er beskrevet på sidene 7 og 8 i Elsikkerhet 73.
Grensesnittet er greit, men lurte på i forbindelse med prosjektering og dimensjonering.
Det er vel ikke feil å prosjektere en installasjon ihht NEK 400, som er underalgt Maskindirektivet(NEK EN60204) og ikke FEL(NEK400)?
Eller har NEK EN60204 egne føringer for tversnitt og kordinering av vern?
60204-1 har egne krav for IZ i grunn likt som NEK 400 tabeller i fra internasjonale krav men i 60204-1 er normaltemperatur 40 grader ikke 30 grader som i NEK 400. Altså blir IZ strømføringsevnen forskjellig i de to normene.