NEK 400 og Maskindirektiv

Spurt 5:24 - 24.6.2016 av Konrad|Siste svar 9:11 - 29.6.2016 av MA

Konrad

Ved tilkobling av utstyr i underfordeling som faller under Maskindirektiv.

Her kan man vel dimensjonere installasjonen alt ut i fra NEK 400?

Tenkte i forhold til NEK EN60204.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:09 - 27.6.2016

Grensesnittet mellom FEL og FM (Forskrift om maskiner) er beskrevet på sidene 7 og 8 i Elsikkerhet 73.

Konrad

Postet 8:15 - 28.6.2016

Grensesnittet er greit, men lurte på i forbindelse med prosjektering og dimensjonering.

Det er vel ikke feil å prosjektere en installasjon ihht NEK 400, som er underalgt Maskindirektivet(NEK EN60204) og ikke FEL(NEK400)?

Eller har NEK EN60204 egne føringer for tversnitt og kordinering av vern?

MA

Postet 9:11 - 29.6.2016

60204-1 har egne krav for IZ i grunn likt som NEK 400 tabeller i fra internasjonale krav men i 60204-1 er normaltemperatur 40 grader ikke 30 grader som i NEK 400. Altså blir IZ strømføringsevnen forskjellig i de to normene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.