Nek 400 stikkontakt balkong

Spurt 20:52 - 27.6.2017 av NN|Siste svar 5:36 - 30.6.2017 av Hans Olav Arnesen

NN

Vi har to balkonger i et nybygg som skal være levert etter NEK 400:2014, men det er bare levert stikkontakt på balkong i 1 etg. EL-firma mener de har risikovurdert at det ikke er behov for stikkontakt på balkong i 2.etg(da balkongen er utenfor to soverom), men vi har ikke blitt forespurt noe ang dette i forbindelse med byggingen og det står ikke dokumentert noe i risikovurderingen at denne er fjernet(og hvorfor).

Kan man som elektriker operere på denne måten?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 17:35 - 29.6.2017

Det skal monteres to uttak på en veranda/altan/balkong står det i Nek 400 2014.

Litt spes å ikkje nevne det for deko, før de sløyfer stikken.

Planlegging og vurdering av risiko skal gjennomførast med kunden.

Hans Olav Arnesen

Postet 5:36 - 30.6.2017

El-firma kan ikke risikovurdere bort krav til minst to uttak på balkong (uansett om kunden er enig).

El-firma ha missforstått og må rette opp i dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.