NEK 400 Strømføringsevne kabel bolig

Spurt 16:38 - 27.5.2013 av Vegard|Siste svar 16:58 - 27.5.2013 av MA

Vegard

Hei!

I NEK 400 står det at det er 2 krav som må når man velger vern som skal beskytte leder mot overbelastning.

1.krav I_b <= In <= Iz Den er grei.
2.krav I2 <= 1,45 * Iz Det er her jeg blir forvirret.

For sikringer/vern med A-, B-, C- eller D-, karakteristikk er alltid I2 = 1,45 * In

Hvordan blir da 2.kravet redusert til In<=Iz?

Betyr det at man ikke kan bruke en 16A sikring, i en bolig når forlegningsmåte A1 eller A2 (skjult installasjon som regel innesluttet i termisk isolasjon) ved bruk av kabel 2x2,5mm^2 PN fordi strømføringsevne til kabelen (Iz) ikke blir mer enn 19,5A og

I2 <= 1,45 *In <= Iz --> 1,45 * 16<= 19,5 --> 23,2A <= 19,5

Må man redusere vernet til 13A?
Dette er i en bolig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 16:58 - 27.5.2013
Det er kommet nye vern B, C og D som er 1,2 mot 1,45 noen har 1,3 må sjekkes om man bruker nye vern går det med A1 men ikke A2 derfor må man evt. lese montørhåndboken side 191 og korrigere IZ 6 prosent opp ved 25 grader mot 30 i Europa ellers må man ved PR i vegg 2,5 mm2 isolert i rør gå ned til 13 A også om man bruker 16 A med I2 verdi på 1,2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.