Hei!
I NEK400 utgave 7. Tillegg 52F står følgende formel:
u=b(p1*(L/S)*cosphi+lambda*L*sinphi)*Ib
Regner jeg ut en trefase kurs med:
trefase faktor: 1
S=16mm2
Ib=56A
lengde 50meter
cosphi=0,8=36,87 grader
Sin36,87 grader=0,6
bruker p1=0,0225
lambda:0,08
u=1*(0,0225*(50/16)*0,8+0,08*50*0,6)*56A=137,55V
Jeg forventer vel her å få et svar i størrelseorden 0-20 volt?
Hvor gjør jeg feil?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lambda er oppgitt i milliohm/m, og må deles på 1000. Dessuten mener jeg formelen er feil for trefase, og at koeffisienten b skal være kvadratroten av 3. Om du i tillegg sørger for rett bruk av parenteser blir svaret u = 5,68 volt.
Jeg vil imidlertid anbefale deg å benytte forenklede formler på side 220 i Montørhåndboka. Beregnet etter denne formelen for trefase blir svaret u = 4,36 volt. Fremgangsmåten på side 221 i Montørhåndboka kan også benyttes, og da blir svaret u = 6,50 volt (som utgjør 2,8 %). Benytter man denne fremgangsmåten er man altså sikker.
Som du ser varierer svaret ganske mye, og man bør aldri legge seg over grensen for akseptabelt spenningsfall, gitt i Tabell 52F-1 på 3 eller 5 prosent.