Hei.
Jeg må etterkalkulere et anlegg fra 2006, og i den anledning lurer jeg på følgende:
1. Hva var da forskriftenes krav til forholdet mellom In, Ib, Iz, I2 og I5?
2. Når ble særpreget til boliginstallasjoner innført. De som medfører redusert belastning for 16A kurser i boliger?
Mvh
Steinar
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja...Takk for ordforslagenes vidunderlige verden...Spørsmål 2 dreier seg selvsagt om særkrav, og ikke særpreg.Mvh Steinar
Bolignormen (delnorm 823 i NEK 400) kom i 2010.
Før det gjaldt samme krav for alle installasjoner; I2 <= 1,45 x Iz.
I tillegg gjaldt særnorsk krav, for PVC-isolert leder til og med 4 mm2, også for bolig (gjengitt tekst fra NEK 400:2018).For et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm2, skal vernets merkestrøm være: ? 10 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 13 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 16 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm2, ? 20 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, og ? 25 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.