NEK 400:2006

Spurt 18:01 - 15.5.2021 av Steinar Nyhus-Kornsæther|Siste svar 7:35 - 18.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Steinar Nyhus-Kornsæther

Hei.

Jeg må etterkalkulere et anlegg fra 2006, og i den anledning lurer jeg på følgende:

1. Hva var da forskriftenes krav til forholdet mellom In, Ib, Iz, I2 og I5?

2. Når ble særpreget til boliginstallasjoner innført. De som medfører redusert belastning for 16A kurser i boliger?

Mvh

Steinar

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Steinar Nyhus-Kornsæther

Postet 7:20 - 18.5.2021

Ja...Takk for ordforslagenes vidunderlige verden...Spørsmål 2 dreier seg selvsagt om særkrav, og ikke særpreg.Mvh Steinar

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:35 - 18.5.2021
Instructor contact card

Bolignormen (delnorm 823 i NEK 400) kom i 2010.

Før det gjaldt samme krav for alle installasjoner; I2 <= 1,45 x Iz.

I tillegg gjaldt særnorsk krav, for PVC-isolert leder til og med 4 mm2, også for bolig (gjengitt tekst fra NEK 400:2018).For et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm2, skal vernets merkestrøm være: ? 10 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 13 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 16 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm2, ? 20 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med en referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, og ? 25 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.