Er 4 NEK399 skal utenfor et eldre 4 mannsleilighet/bolig. Er utrolig kronglete å hente strøm fra skapet på innsiden,oppe i 2 etg. I tillegg er måleren ute trefase, mens OV inne 2 fas. Tror de har gjort det slik pga plass i skapet.
Elbillader skal stå nære NEK399 skapet.
Det er vistnok nå lov å hente kraftkrevende laster fra NEK399 skapet.
Hvordan løses dette i praksis med sikringer og avgreininger i NEK399 skapet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Løsning er gitt i NEK 399, avsnitt 11.1 Tilknytningsskap - avgreining til annen fordeling utendørs. I veiledningen til dette avsnittet står det at en slik løsning f.eks. kan være aktuell for lading av elbil.
Avklar nærmere med aktuell leverandør av tilknytningsskap.
Ja, i nyeste utgave av NEK399 så står det at man kan plassere overlastvernet ute.
I Elsikkerhet står det at det skal stå inne. Tror de først skrev det i nr 86 og presiserte det i 87.
Ser ikke at Elsikkerhet har skrevet at det likevel kan stu ute.
Er ikke Elsikkerhet 86 87 gjeldende her?
Avklaringen i Elsikkerhet gjelder fortsatt for vanlige tilknytningsskap.
NEK 399 beskriver som nevnt mulige unntak fra dette i del 11.
Det er ikke mulig for DSB å komme med nye avklaringer om alle normendringer, men DSB er med i normarbeidet.
Ofte så er ting litt rundt formulert av DSB i Elsikkerhet.
På dette punktet trekker de frem "alvorlig fare for liv og helse". Når de går så langt så syns jeg det er litt rart at dette kan bli endret. Om det likevel ikke var så farlig da.
Det er ingenting av kompenserende tiltak for denne endringen.
Prosjekterende må ivareta dette.
Om overbelastningsvernet er plassert i omgivelser med forskjellig temperatur fra installasjonen det skal beskytte, så må det taes spesielt hensyn til.
Som nevnt er en slik løsning "unntaket fra regelen", ref. spesielle tilpasninger i kapittel 11 i NEK 399.Her er det altså gjort en vurdering av elsikkerhet opp mot mulige praktiske løsninger.
Temperaturen er ikke noe problem. Mange vern som holder på sin karakteristikk ned mot minus 25.
Fins også løsninger for varme i skapet om en er på en virkelig kald plass.
Men tilgjengeligheten får man gjort lite med, som DSB sier kan ha alvorlig fare for liv og helse
Temperaturen er ikke noe problem. Mange vern som holder på sin karakteristikk ned mot minus 25.
Fins også løsninger for varme i skapet om en er på en virkelig kald plass.
Men tilgjengeligheten får man gjort lite med, som DSB sier kan ha alvorlig fare for liv og helse
Det må korrigeres med tanke på eventuell forskjellig omgivelsestemperatur for overbelastningsvern, og det som sikres av dette.
Utfordringen med tilgjengelighet er mest trolig liten i de fleste tilfeller. Er installasjonen rett prosjektert vil overbelastningsvernet løse ut svært sjelden. Føringen i NEK 399 er dessuten at tilknytningsskap skal være utført i henhold til NEK 439-3 (for usakkyndig betjening).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.