NEK399:2018 11.3 Utvidet tilknytningsskap

Spurt 9:55 - 6.5.2019 av Øyvind Mørch|Siste svar 11:23 - 24.5.2019 av Hans Olav Arnesen

Øyvind Mørch

Hei

Case:

Tilknytningsskap som forsyner en bolig og en garasje med OV50A for bolig og OV32A for garasje.

Det er montert 63A smeltesikring i tilknytningsskap (foran måler) og OV32A til garasje i tilknytningsskap og OV50A i boligens sikringsskap.

Det er godkjent et overbelastningsvern på 63A fra nettselskap.

Er det slik at smeltesikring på 63A kan defineres som overbelastningsvern for hele anlegget?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:22 - 10.5.2019
Instructor contact card

Slik jeg forstår din beskrivelse kommer dette inn under punkt 11.1 i NEK 399. Her står det bl.a. at vern mot overbelastning skal plasseres i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for.

Dette betyr at smeltesikringen på 63 A defineres som overbelastningsvern for hele anlegget.

Øyvind

Postet 14:17 - 10.5.2019

Skulle vært 11.1 ja :)

Takker for svar !

pelle

Postet 16:21 - 10.5.2019

Slik jeg forstår din beskrivelse kommer dette inn under punkt 11.1 i NEK 399. Her står det bl.a. at vern mot overbelastning skal plasseres i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for.

Dette betyr at smeltesikringen på 63 A defineres som overbelastningsvern for hele anlegget.

Enig når det er stiger til garage fra 399 skap, men normalt så bruker en vel 63A smeltesikringer i 399 skap, og setter OV i sikrig skapet på 40,50 eller 63A. hvis en skal ha 63A OV ute som OV blir det en heftig inntakskabel til skapet med I2 på 1,6 på smeltesikringene som normalt leveres med ferdigbygde 399 skap?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:36 - 15.5.2019
Instructor contact card

Normalt er det kun kortslutningsbeskyttelse som ivaretas av vern plassert i tilknytningsskapet, mens overbelastningsbeskyttelse ivaretas av vern plassert i kundens sikringsskap (bolig) eller første fordeling.

Spørsmålet til trådstarter gjelder imidlertid avgreining til annen fordeling utendørs.

Øyvind Mørch

Postet 8:51 - 20.5.2019

Hei

Se svar NK64 FAQ ID: 7993

Vil dette hindre bruk av smeltesikring som felles KV / OV i tilknytningskap?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:23 - 24.5.2019
Instructor contact card

Nei, smeltesikringer kan fortsatt benyttes som overstrømsvern i tilknytningsskap.

NK64 ga følgende tolkning av avsnitt 531.1.3 høsten 2010: Krav om allpolig utkobling av 2. jordfeil i installasjoner tilknyttet et IT fordelingsnett gjelder ikke for kursen oppstrøms installasjonens hovedfordeling.

Hele tolkningen finnes her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/?sq=endring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.