Hei,

Hva må til for å installere mindre stikkontakter i en leilighet enn nek400 setter som minstekrav?

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JK

Postet 17:06 - 11.4.2015
Grundig risikovurdering.

Forumleder

Postet 13:09 - 13.4.2015
Man kan normalt ikke risikovurdere seg bort i fra normens minstekrav. Det er kun i spesielle tilfeller (f.eks. grunnet bygningsmessige utfordringer ved plassering av stikkontakter) dette vil bli akseptert.

Risikovurdering kan bare benyttes dersom løsningen gir minst like god sikkerhet som normens krav.