NEK400 522.8.8 Ledningssystem som ikke er fleksible i vegg

Spurt 12:13 - 20.1.2023 av SA|Siste svar 13:54 - 20.1.2023 av Hans Olav Arnesen

SA

I NEK 522.8.8, beskyttelse mot andre mekaniske påvirkningger står det følgande:

"Ledningssystem som ikke er fleksible og som er forlagt i vegger, skal løpe
horisontalt eller vertikalt eller parallelt til rommets kanter."

Kva meinast her med "Ledningssystem som ikke er fleksible"? Inngår k-rør med PN i vegg i denne definisjonen, altså at installasjon i ein isolert trevegg ikkje kan leggast på skrå?

Vanlig praksis ved skjult installasjon har jo alltid vore å gå kortaste/beste vei mtp trekking..

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:54 - 20.1.2023
Instructor contact card
Nei, dette gjelder kabel forlagt uten rør. Dette er for øvrig en praksis DSB ikke ønsker, ref. Elsikkerhet 71.