NEK400-6 61.3.2

Spurt 7:36 - 30.4.2008 av Knut Ivar Nilssen|Siste svar 20:19 - 6.5.2008 av Forumleder

Knut Ivar Nilssen

Er kravet til måling av elektrisk kontinuitet begrenset til et øvre kabeltverrsnitt i industrianlegg, eller skal det dokumenteres for en hver kabel, uavhengig av tverrsnitt. Eks. en PFSP 3x240 mm2

Er det krav til måling av kontinuitet av faseledere i alle parallellkoblete kabler. Eks. mating av en underfordeling med 2//3x240 mm2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

l

Postet 10:33 - 30.4.2008
sånn jeg har forstått det er det ikke krav.

står i montørhanboka :

måten elektriske installasjoner utføres på her i landet gjør at det ikke er særlig relevant å måle kontuniteten i faselederene.

Forumleder

Postet 6:24 - 6.5.2008
I punktet du refererer til i NEKen sier at kontinuiteten skal måles på:
1) beskyttelsesledere, herunder hovedutjevningsforbindelser og tilleggsutjevningsforbindelser, og
2) faseledere, der forbrukerkurser er formet som en ringforbindelse

Så dersom faselederne ikke er formet som ringforbindelse så er det ikke krav om å måle dem.

En ringforbindelse betyr at hver faseleder i kursen danner en lukket sløyfe og er koblet til ett forsyningspunkt.

Knut Ivar Nilssen

Postet 11:44 - 6.5.2008
Jeg forstår det da at parllellkoblete kabler som er matet fra samme forsyningspunkt (samme sikring)da er en ringforbindelse og skal kontinuitetsmåles?

Jeg lurer fortsatt om kontinuiteten skal måles på beskyttelsesledere uavhengig av størrelsen på tverrsnittet. I NEK finner jeg bare referanser opp til 16 mm2.

Forumleder

Postet 20:19 - 6.5.2008
ja du skal måle kontinuitet i beskyttelseslederen. Når du sier referanse mener du da ohm per meter?
over 16mm2 vil du få problemer med å måle eksakt verdi med en vanelig installasjonstester. Du kan alltids regne ut hvor stor den ohmske verdien skal være.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.