Gjelder NEK400 705.411.3.3 også hovedkurser, dvs kurser fra hovedtavle til underfordelinger?
Ser det ofte benyttes OVB på slike kurser, og klasse 2 frem til samleskinnene i underfordelinger..
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette avsnittet gjelder bare når det benyttes automatisk utkobling som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Alternativ beskyttelse mot elektrisk sjokk kan benyttes, som f.eks. dobbel eller forsterket isolasjon.
Men er det ikke alltid uansett krav til max 300mA jordfeilbryter for all installasjon i landbruk?
Se her fra NEK FAQ, vil ikke dette også gjelde utgående hovedkurser fra en fordeling til en annen?:
02.11.2012 Spørsmål
vedr 705.411.3.3 skal forbrukerkurser i landbruk ha strømstyrt jordfeilvern som ikke overstiger 30mA til og med 32 A samt 100mA over 32 A.andre kurser skal ha max 300mA utløsestrøm.Vi bruker jordfeilautomater på samtlige avganger.DLE krever i tillegg til dette den gamle 300mA-brannbryteren i tillegg til dette. Det vises til at fordelingssystemet inne i tavle fra OV vern er å definere som kurs.
Svar
Tavler skal være utformet i samsvar med NEK EN 60439 serien (NEK EN 61439-serien). For NEK 400:2010 vil tavler være å betrakte som et utstyr hvor NEK 400:2010 kan stille tilleggskrav knyttet til valg og montasje av dette utstyret. NEK 400-8-810:2010 gir slike tilleggskrav.Inngående kurser til en tavle og utgående kurser fra en tavle vil omfattes av kravene i NEK 400:2010. NEK 400:2010 vil derfor kunne ha påvirkning på hvilket utstyr er knyttet spesifikt til den enkelte kurs og som er plassert i tavlen, spesielt vern. NEK 400:2010 stiller ikke krav til interne kurser i tavlen. Kravene til disse er gitt i tavlenormen, dvs. NEK EN 60439-serien (NEK EN 61439-serien).NEK 400-7-705:2010, avsnitt 705.422.02 stiller krav om beskyttelse av alle kurser i et landbruks- eller hagebruksområde med et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 300 mA. Dette kravet vil som angitt ovenfor ikke omfatte interne kurser i en tavle. Dog vil, dersom selve tavlen er plassert i et landbruks- eller hagebruksområdet, inngående kurs til tavlen være dekket av kravet i avsnitt 705.422.02.Presisering gitt av NK64 2015-10-21:Hensikten med kravet i NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.422.02 er å gi en beskyttelse mot brann slik at ikke mennesker, husdyr blir skadet som følge av en brann, samt å forhindre at landbruks-/hagebruksbygningen brenner. Det er således viktig å sørge for at beskyttelsen er ivaretatt inne i bygningen, og NK64 presiserer kravet:- Dersom inngående kurs/kabel til en tavle er ført utenfra og direkte inn i et teknisk rom, utformet som en egen branncelle, vil kravet til brannbeskyttelse av denne kursen være unødvendig, spesielt hvis kursen er forsynt direkte fra nettselskapet lavspenningsnett.- Dersom inngående kurs/kabel er ført gjennom andre rom/områder i landbruks-/hagebruksbygningen, kreves brannbeskyttelse med strømstyrt jordfeilvern for denne kursen.
Nei, tilleggsbeskyttelse ved hjelp av strømstyrt jordfeilvern er bare et krav når automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Dette fremkommer av avsnitthenvisningen, som er til avsnitt 411. Som alternativ til automatisk utkobling kan som oftest både dobbel eller forsterket isolasjon (412), elektrisk adskillelse (413) og ekstra lav spenning (414) benyttes. Dette fremkommer av avsnitt 410.3.3.
Tusen takk for utfyllende svar :)