NEK400 712.530.4.101 strømstyrt jordfeilvern solcelleinstallasjoner

Spurt 9:31 - 19.4.2024 av Øyvind Mørch|Siste svar 5:50 - 16.5.2024 av Hans Olav Arnesen

Øyvind Mørch

Kan beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon (412) benyttes på kurs AC side i et solcelleanlegg hvis det er enkel adskillelse mellom AC og DC side eller ved at solcelleomformer er i samsvar med NEK EN 62109? (IT, TT, TN)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (20)

Olav Fossdal

Postet 12:00 - 19.4.2024

Selv om det er adskillelse mellom AD og DC side er det liten sannsynlighet for at solcelleomformerens AC-side er dobbelisolert/klasse 2. I tillegg så krever flere av produsentene forankoblet JFB.


Tror derfor du alltid ender opp med å sette JFB i IT og TT-nett.


Ved TN-nett derimot kan du droppe JFB, hvis produsenten tillater tilkobling uten JFB.

Øyvind Mørch

Postet 16:03 - 19.4.2024

Selv om det er adskillelse mellom AD og DC side er det liten sannsynlighet for at solcelleomformerens AC-side er dobbelisolert/klasse 2. I tillegg så krever flere av produsentene forankoblet JFB.


Tror derfor du alltid ender opp med å sette JFB i IT og TT-nett.


Ved TN-nett derimot kan du droppe JFB, hvis produsenten tillater tilkobling uten JFB.

Hvorfor kan JFB droppes i TN? Skal ikke alle forbrukerkurser ha 30 mA strømstyrt jordfeilvern?

Olav Fossdal

Postet 19:50 - 19.4.2024

I TN-installasjoner er minste jordfeilstrøm stor nok til å sikre momentan utkobling, og det er derfor ikke krav til JFB på alle kurser, bortsett fra krav i 411.3.3 - og tilleggskrav i 823.433.3.3 for boliger.


I tillegg jan det være krav i montasjeanvisningen fra leverandør/produsent.

Øyvind Mørch

Postet 20:51 - 19.4.2024

I TN-installasjoner er minste jordfeilstrøm stor nok til å sikre momentan utkobling, og det er derfor ikke krav til JFB på alle kurser, bortsett fra krav i 411.3.3 - og tilleggskrav i 823.433.3.3 for boliger.


I tillegg jan det være krav i montasjeanvisningen fra leverandør/produsent.

Finner ikke tilleggskrav 823.433.3.3 i NEK400:2022. Har du en sidehenvisning?

Olav Fossdal

Postet 21:01 - 19.4.2024

Beklager, skulle være 823.411.3.3

Øyvind Mørch

Postet 21:27 - 19.4.2024

Beklager, skulle være 823.411.3.3

OK. Der er det henvist til 415.1


415.1 Strømstyrt jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse
Hvor det kreves tilleggsbeskyttelse ved anvendelse av et strømstyrt jordfeilvern, skal
merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet være:
• ≤ 30 mA i AC-systemer


Vil ikke det si at i boliger skal det alltid være jfb med maks utløserstrøm 30 mA på AC kurs til solcelleinstallasjoner i boliger? Enten type A eller B ved enkel adskillelse AC/DC eller omformer iht standard 62109?

Olav Fossdal

Postet 11:54 - 20.4.2024

Jo, men for næring, med TN, så er det ikke ett krav i NEK.

Øyvind Mørch

Postet 11:58 - 20.4.2024

Jo, men for næring, med TN, så er det ikke ett krav i NEK.

OK. Takker for avklaring !

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:51 - 22.4.2024
Instructor contact card

Mye bra i svarene fra Olav, men en solcelleinstallasjon er ikke en forbrukerkurs. Dette er en hovedkurs, og derfor ikke krav til jordfeilvern på 30 mA i boliger.

Olav Fossdal

Postet 6:16 - 22.4.2024

Hvorfor er dette en hovedkurs? "Definisjonen på forbruksapparat er: elektrisk utstyr som omformer energi til en annen energiform."

Olav Fossdal

Postet 6:17 - 22.4.2024

... og definisjonen på hovedkurs er beksrevet som "kurs som forsyner fordelinger"

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:33 - 22.4.2024
Instructor contact card

Ja, hovedkurs forsyner fordeling, og det er det en solcelleinstallasjon gjør. Solcelleinstallasjonen produserer energi, den forbruker ikke energi.

Øyvind Mørch

Postet 9:18 - 22.4.2024

Ja, hovedkurs forsyner fordeling, og det er det en solcelleinstallasjon gjør. Solcelleinstallasjonen produserer energi, den forbruker ikke energi.

Men hvorfor står det da i NEK400: 712.530.4.101?:


Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse


være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:


• produsentens montasje-/brukerveiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel


adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller


• installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte


jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller


• solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen


type strømstyrt jordfeilvern.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:28 - 22.4.2024
Instructor contact card

Men hvorfor står det da i NEK400: 712.530.4.101?:


Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse


være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:


• produsentens montasje-/brukerveiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel


adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller


• installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte


jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller


• solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen


type strømstyrt jordfeilvern.

Hvis det benyttes jfv skal de være type B. Krav til å benytte jfv er beskrevet andre steder i standarden (del 4), og avhenger av nettsystem.

Olav Fossdal

Postet 21:02 - 13.5.2024

Jeg klarer ikke få denne helt ut av hodet 🙂 Er det slik å forstå at hvis man benytter seg av 412, dobbel eller forsterket isolasjon, på AC-kursen- så trenger man ikke benytte jordfeilbryter (hverken A eller B)?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:27 - 14.5.2024
Instructor contact card

712.530.4.101 beskriver krav til beskyttelse av AC-siden, og gjelder når jordfeilvern benyttes for å sikre automatisk utkobling, med unntak som er beskrevet i avsnittet.
712.410.3 "diskvalifiserer" ikke alternativene til automatisk utkobling i 410.3.3, og disse kan derfor benyttes i den grad de er egnet til formålet.


712.421.101 beskriver krav til beskyttelse av DC-siden, og det fremgår blant annet at en vekselretter i samsvar med NEK EN 62109-serien vil sikre at kravene ivaretas.

Olav Fossdal

Postet 8:15 - 14.5.2024

Takk! Og siden 712.511.102 beskriver at solcelleomformer skal være i samsvar med NEK EN 62109, så vil det i praksis si at man kan droppe jordfeilbryter i TN/IT/TT så lenge man legger dobbelisolert kabel frem til omformer (så lenge ikke produsenten spesifiserer noe annet i sin dokumentasjon)?


Men det er jo en rimelig og enkel tilleggsbeskyttelse å sette opp jordfeilautomat :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:54 - 15.5.2024
Instructor contact card

Takk! Og siden 712.511.102 beskriver at solcelleomformer skal være i samsvar med NEK EN 62109, så vil det i praksis si at man kan droppe jordfeilbryter i TN/IT/TT så lenge man legger dobbelisolert kabel frem til omformer (så lenge ikke produsenten spesifiserer noe annet i sin dokumentasjon)?


Men det er jo en rimelig og enkel tilleggsbeskyttelse å sette opp jordfeilautomat :)

Jeg er enig i det Olav.

Øyvind Mørch

Postet 15:44 - 15.5.2024

Men det er vel ikke noe krav til beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon i TN på hovedkurser? Er vel kun krav til utkobling innen 5s?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:50 - 16.5.2024
Instructor contact card

Alternative metoder, som ivaretar krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk, er beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022. Disse er sidestilte, og kan kombineres serielt i en kurs. Det er imidlertid ikke krav til flere parallelle beskyttelsestiltak.


Dette betyr at det ikke er krav til dobbel eller forsterket isolasjon på en hovedkurs, men det er heller ikke spesifikt krav til automatisk utkobling innen 5 sekunder. Som beskyttelse mot elektrisk sjokk kan man velge mellom:


- Automatisk utkobling, med overstrømsvern om dette ivaretar krav til utkoblingstid, eller med jordfeilvern om overstrømsvernet ikke ivaretar kravet, eller


- dobbel eller forsterket isolasjon, eller


- skilletransformator (begrenset til ett utstyr om usakkyndige har adgang), eller


- SELV / PELV (for anlegg hvor det egner seg med spenning som ikke overskrider 50 volt).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.