Jeg har 40A OV vern i sikringsskapet, med 10mm2 kabel forlagt i rør i jord inn ihuset. Ca 15m lang fra uteskap.
Jeg vurderer å øke på sikt til gjerne 50A OV vern, slik jeg ser det utifra NEK400,
-Referanse D (flerlederkabel i en kabelkanal i jord) (rør blir vel mye det samme?) - 2 belastede ledere - tabell 52A-2 kolonne 7, gir meg 63A?
Er dere enige?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, men strømføringsevnen for kabelen med den forlegningsmåten du beskriver gir 60A. Husk at elverket må godkjenne større OV.
Okei, men referansemetoden er riktig?
Kanskje nek400 min ikke er helt oppdatert, står 63A på 10mm2. Men sikkert blitt skjerpet ned til 60A?
Ja, klart det skal avtales med det lokale energiselskap først.
Det ble innført nye referanseinstallasjonsmetoder i jord i NEK 400:2010.
D1 gjelder for forlegning i rør eller kanal, og D2 gjelder direkte i jorden.Strømføringsevnen er gitt i Tabell 52B-2 i NEK 400:2018.