NEK400[533.2]

Spurt 9:04 - 28.1.2013 av L|Siste svar 14:44 - 28.1.2013 av MA

L

Hei!

På side 194 i montørhåndboka står det at kravene i 533.2 ikke gjelder i boliger. Stemmer dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 14:44 - 28.1.2013
Ja det stemmer i boliger skal I2 være mindre eller lik IZ dette erstattet i boliger og hytter norm 533.2.1. Men 533.2.1 gjelder ennå alle andre steder utenom boliger på variable belastninger er det fast belastning gjelder verken 533.2.1 heller ikke I2 mindre eller lik IZ gjelder da fordi man kan ikke overbelaste et eller flere fast tilkoblet utstyr.