Hei,
I FEL, veiledning til §10 står det at :
"For forlegning av kabler henvises også til NEN 62.75 Kraftkabler - belastningstabeller"
Jeg søkte litt rundt på nettet og fant at normen NEN 62.75:1975 er bare en norsk norm som ikke er oppdatert i 2018.
Mitt spårsmål er det da om man trenger å bruke det ? NEK 400 er ikke nok med belastningstabeller?
MvhPierro
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEN 62.75 er "snillere" enn Nek 400, og kan brukes som et alternativ. Men det gjelder jo kun om forlegningmåten ikke avviker fra D2. Dessuten må man ha kontroll på jordsmonnet og varmespredningen..
Ingen normer som oppdateres årlig, så har ikke noe å si at den ikke er fra 2018.
Dette er ren fysikk. Hvor varm blir kabelen, ved parametere som strømstyrke, tverrsnitt osv. Så den er like aktuell i dag som i 75.
Man kan bruke hva man vil. Du trenger ikke å bruke NEK400 og du trenger ikke å bruke NEN62.75. Om du er vant til å bruke NEK400 så fortsett med det!
Gode svar fra både Arne og Per.
Tabell 52B-16 i NEK 400:2018 kan gi enda "snillere" korrigert strømføringsevne enn NEN 62.75, men dette forutsetter god kjennskap til jordsmonnets termiske motstandsevne (noe de færreste har :-).
Takk for svarer !
Pierro
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.