Netting over/under varmekabel?

Spurt 23:44 - 10.2.2011 av Trond|Siste svar 10:44 - 21.2.2011 av Forumleder

Trond

Er det krav til netting over eller under varmekabel? Eventuelt kun på baderom?

I NEK står det blant anna:

""For elektrisk gulvvarmesystemer skal kun varmekabler eller varmefolier i samsvar med relevante produktstandarder monteres dersom de enten har en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller er dekket av et finmasket metallisk nett.""

Er det då ikkje behov for netting om ein legg ein kabel med metallkappe inni kabelen som jord?

Kan ein lime ein kabel rett på betong og støype oppå der utan bruk av netting på eit bad dersom kabelen har metallkappe? Ytterst er det sjølvsagt isolasjon, så metallkappa har ikkje noko direkte kontakt med betongen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Marius-Trikker

Postet 11:06 - 11.2.2011
Det er ikke krav til netting hverken over eller under varmekabel dersom kabelen har jordskjerm i seg, noe de fleste har i dag. Men om du velger å legge nett OVER kabelen SKAL den jordes.

Mont

Postet 17:34 - 11.2.2011
Vet noen hvorfor det er farligere å legge bryting oppå kabel enn under ? Hvorfor jorde ene tilfelle men ikke det andre. Mener selv at kabel oppe på ældring gir den største risken for feil da murer praktisk talt trokker kabel gul og blå

tekniker

Postet 9:03 - 13.2.2011
Slik jeg har forstått det, blir netting brukt for å unngå at varmekabel ble presset ned i isopor og dermed blir overopphetet av det.

SBT

Postet 23:46 - 17.2.2011
Netting brukes i hovedsak av tre forskjellige grunner avhengig av støpehøyde og underlag for v.k.:

1.netting under v.k. denne kan brukes kun for å ha noe å feste kabel i.
2.netting under for å få tilstrekkelig avstand til brennbart underlag før støping,armering, eventuelt for å få løftet v.k. høyere i støpen for å få et kvikkere gulv reguleringmessig.
3. Armeringsnett over kabel.

Punkt en og to er uproblematiske da disse ikke har krav om tilkoblet utjevning, ser poenget om at murer tråkker kabel gul og blå, men ved korrekt dokumentasjon og informasjon blir faktiskt dette han sitt problem, han er forøvrig antagelig medvirkende til at denne metoden er benyttet da det ofte er murer som har ansvaret for selve oppbyggningen av gulvet.

Armeringsnett over kabel skal utjevnes. Dette er nok noe som desverre ofte ikke blir utført, men skal utføres. bakgrunnen for dette kravet har jeg hørt at går ut på at man ved eventuell borring skal være sikker på å skape jordfeil hvis man treffer kabel, slik at denne blir automatisk koblet ut, litt ""søkt"" å tenke seg at dette ikke ville skje uansett, men ved badegulv som er bygget i et rom som er konstruert slik at man har treverk under selve støpen i badegulvet vil ikke gulvet bli ""automatiskt"" jordet, kun tilfeldig jordet. Jeg ser at denne påstanden blir litt tynn, da problemet vil bli like stort uten netting over. Jeg kan tenke meg at dette kravet er satt med tanke på varmesystemer uten metalisk skjerm...?

Håper Forumleder eller andre kan svare bedre enn meg med henvisning til aktuelle § i NEK400. Fant forsøvrig ut at her må jeg lese litt i ""Nekken"" selv;)

Forumleder

Postet 10:44 - 21.2.2011
Systemer for oppvarming av gulv og tak er beskrevet i delnorm 753 i NEK 400:2010. Delnorm 802 Termiske apparater og varmeanlegg retter seg mot utendørs varmeanlegg, oppvarming av rørsystemer og andre systemer som ikke berører gulv eller tak.

Krav til jording av ledende skjerm eller netting for varmekabel i gulv eller tak er beskrevet i avsnitt 753.411.3.1.2.

TIPS: Se gjerne på varmekabel i stikkordliste for Montørhåndboka og/eller Normguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.