NH 000 Knivsikringer

Spurt 12:35 - 18.11.2018 av Lærling Hans|Siste svar 14:02 - 20.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling Hans

Knivsikringer NH 000,tar disse kun kortslutningstrømmer eller tar dem også overbelastning?

i2? osv....

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Joakim R

Postet 12:46 - 18.11.2018

Høyeffektpatroner har ofte en smelteverdi på 1.6 x merkeverdi. Må se på kurven fra produsent. Så disse bryter uansett type overstrøm.

Lærling Hans

Postet 12:48 - 18.11.2018

Fant ut at en 16A SIBA gl /gg tok både overbelastning og kortslutning.

Første bokstav står for funksjonsområdet

g = beskytter mot overbelastning og kortslutning

Torgeir

Postet 8:28 - 19.11.2018

Hvilken faktor er vanlig for kortslutningsstrøm på NH 000 sikringer da?

Vanlig automater har jo b/c/d 3/5/10 x merkestrøm.

Joakim R

Postet 10:03 - 19.11.2018

1,6

Hans Olav Arnesen

Postet 14:02 - 20.11.2018

Hvilken faktor er vanlig for kortslutningsstrøm på NH 000 sikringer da?

Vanlig automater har jo b/c/d 3/5/10 x merkestrøm.

I4- og I5-verdier for NH-sikringer fremkommer av dokumentasjon fra vernleverandør. Det finnes ikke "standardverdier" for disse, slik som det f.eks. er for en B-automat.

Vanlig I2-verdi for NH-sikringer er imidlertid 1,6 x IN.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs