NH00 som både kortslutning og overbelastning på samme kabel?

Spurt 19:19 - 10.10.2017 av Jon|Siste svar 18:11 - 26.10.2017 av Jon

Jon

Hei,

har en kunde med en underfordeling som har tilførselkabel sikret med NH00 3x63A, på en 3x95AL kabel.

Høyeste utgående sikring i dag er 32A, mens kunden trenger 3x50A for en ny høvel. Lite snekkerverksted, som drives av en person, så samtidighetsfaktor settes lavt.

Tilførsel kabelen inn i underfordelingen, går inn på en NH00 holder med 3x50A.

Ut fra denne går det 3 stk 16mm kabler til 3 forskjellige "grupper" med automatsikringer i underfordelingen.

Er ikke vant med at kabelen går rett inn på nye knivsikringer i underfordelingen.

Er dette en normal/tillatt metode og sikre kabelen på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:51 - 17.10.2017

Hvis dette gjelder IT-system uten jordfeilvern må du være obs på norsk særkrav i avsnitt 531.1.3 i NEK 400:2014. I dette tilfellet er det ikke lov til å benytte smeltesikringer.

Jon

Postet 18:11 - 26.10.2017

Enig i den.

Jordfeilvern blir installert..

Takk for svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.